Hallo Zusammen,
nun hat mich die Technik doch erwischt. Mein Energieberater meite: "Anlage anmachen und dann läuft sie. Ich brauche nichts mehr zu regeln" Leider klappt es jetzt nicht mehr so.
Da ich Bürokrat und kein Techniker bin, war ich schon froh daß es hier etliche Hinweise zu Einstellungen von Wärmepumpen gab. Leider will die Heizung aber immer noch nicht so, wie ich will :-((
Zum Problem:
Die Warmwassertemeratur (Vorlauf und das Wasser selber sind o.k und liegen bei 50 Grad. Die Heizung/wohnstemperatur ist aber zu niedrig(19-20Grad). Das wollte ich mit einer steileren Heizkurve (von 0,6 auf 1,5) beheben. Nach den Informationen der Anlage sollte das einen Vorlauftemperatur von 50 Grad geben. Die Anlage kommt aber nicht über 35 -40 Grad im Vorlauf hinaus, obwohl sie dauernd läuft. Ist da was an der Anlage kaputt oder muß ich noch was einstellen?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar, sonst lyncht mich meine Schwiegermutter!
Gruß
|
now sehr viele Beiträge

| geschrieben: 09.02.2012, 10:02
Gehen Sie mit Ihrer Schwiegermutter erstmal in ein warmes Restaurant und bestellen Sie alles was Sie gerne mag≡MAG≡ MAG ist die Abkürzung für Membran-Ausdehnungsgefäß.. Nach dem Magenbitter erläutern Sie ihr, dass das Problem sehr wahrscheinlich mit der Unwissenheit Ihres Energieberaters zu tun hat. Lassen sie diesem die Rechnung über das Abend essen zukommen. Denn die Anlage kommt über 35- 40°C nicht hinaus, weil Sie bei den gegenwärtigen Außentemperaturen diese Temperaturen gar nicht erreichen kann. Ich vermute, es handelt sich um eine Luftwärmepumpe, die eigentlich nur zu 50 °C fähig ist, wenn es entweder draußen mild ist oder ein entsprechend dimensionierter elektrischer Heizstab die fehlende Heizleistung≡Heizleistung≡ Die Heizleistung ist die von einem Wärmeerzeuger, Heizkörper oder einer Flächenheizung in einer bestimmten Zeit (z. B. einer Stunde) abgegebene nutzbare Heizwärme. Sie wird angegeben in Watt bzw. kW (kiloWatt). Die Heizleistung muss mindestens der Heizlast des Raumes, einer Gebäudezone bzw. des Gebäudes entsprechen. bei sibirischer Kälte, praktisch als Tauchsieder, dazu liefert. Möglicherweise fehlt dieser Heizstab, wird nicht zugeschaltet oder ist defekt.
_________________ ...besser gut beraten
->zur persönlichen Beratung per eMail
|
Ingmar wenige Beiträge

| geschrieben: 11.02.2012, 11:33
Hallo, mittlerweile musste ich doch das ausgesprochen schlecht funktionierende Krisen managment von Stiebel Eltron in Anspruch nehmen.
Der Fehler lag am zu niedrigen Stand der Trägerflüssigkeit meiner Erdwärmepumpe. Nachdem sie erhöht wurde lief sie wieder eine Nacht. Seit gestern Morgen geht sie dauernd aus, aber (zum Glück) mit Fehlercode. Nur der Reparaturservice von Stiebel Eltron ist schlecht. Kann man nicht empfehlen.
|
|
| |
|
|
|  |
 | | |