Bookmarken bei: Mr. WongBookmarken bei: WebnewsBookmarken bei: YiggBookmarken bei: LinkarenaBookmarken bei: Del.icio.usBookmarken bei: Google   Information
Web heiz-tipp
Login

Ratgeber
» Heizung
» Warmwasserbereitung
» Erneuerbare Energien
» Lüftung
» Wärmedämmung
» Wasser sparen
» Strom sparen
» Heizkosten

E-Cartoon
Cartoons auf heiz-tipp.deCartoons auf heiz-tipp.de

Lexikon
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÄÖÜ

Interaktive Ratgeber
 Zu viel, zu teuer geheizt?
 Verbrennen Sie gerne Geld?
 Lohnt sich Modernisierung?
 Gibt's Zuschuss oder Kredit?
 Welches Heizsystem ist o.k.?
 Beispiele in meiner Nähe?
 Stromfresser Pumpen
 Wirklich sparsam gekühlt?
 Nur Wärme, wenn's nötig ist?
 Welcher Energieausweis?
 Stromverbrauch einschätzen
 Belastung durch Urlaubsflieger?

Zuletzt im Forum
 Gerechte Heizkostenverteilung?
 Wer hat Erfahrung mit einem Hark Ecoplus Kaminofen
 Gestiegener Umrechnungsfaktor nach digitalen Heizkostenverteilern?
 Infrarot - Heizung
 Heizungskörper erzeugen nur niedrige Wärme

Umfrage
Ich wünsche mehr
Produktinformationen
konkrete Arbeitsanleitungen
praktische Beispiele
zu Preisen und Kosten
zu neuen Technologien
Fördermittelinformationen

Externe Nachrichten
 IWR-Kalender
 Nachrichten diverser Seiten

einen Schritt zurück  Hilfe  einen Schritt vorheiz-tipp.de: Foren    
Im Forum suchen Erweiterte Suche Foren-Übersicht

Thema: Heizungsvorlauf/Raumtemperatureinstellung
Forum Heizung, Wärmepumpenheizung

Moderation: now
Beitrag oder Antwort zum Thema verfassen
Foren-Übersicht »  Heizung, Wärmepumpenheizung » 
VerfasserThema: Heizungsvorlauf/RaumtemperatureinstellungDruckerfreundliche Version
Ingmar
wenige Beiträge


  geschrieben: 06.02.2012, 19:05   
Hallo Zusammen,
nun hat mich die Technik doch erwischt. Mein Energieberater meite: "Anlage anmachen und dann läuft sie. Ich brauche nichts mehr zu regeln" Leider klappt es jetzt nicht mehr so.
Da ich Bürokrat und kein Techniker bin, war ich schon froh daß es hier etliche Hinweise zu Einstellungen von Wärmepumpen gab. Leider will die Heizung aber immer noch nicht so, wie ich will :-((
Zum Problem:
Die Warmwassertemeratur (Vorlauf und das Wasser selber sind o.k und liegen bei 50 Grad. Die Heizung/wohnstemperatur ist aber zu niedrig(19-20Grad). Das wollte ich mit einer steileren Heizkurve (von 0,6 auf 1,5) beheben. Nach den Informationen der Anlage sollte das einen Vorlauftemperatur von 50 Grad geben. Die Anlage kommt aber nicht über 35 -40 Grad im Vorlauf hinaus, obwohl sie dauernd läuft. Ist da was an der Anlage kaputt oder muß ich noch was einstellen?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar, sonst lyncht mich meine Schwiegermutter!
Gruß


  Persönliche Informationen von/Private Nachrichten an  Ingmar
now
sehr viele Beiträge


  geschrieben: 09.02.2012, 10:02   
Gehen Sie mit Ihrer Schwiegermutter erstmal in ein warmes Restaurant und bestellen Sie alles was Sie gerne magMAG
MAG ist die Abkürzung für Membran-Ausdehnungsgefäß.
. Nach dem Magenbitter erläutern Sie ihr, dass das Problem sehr wahrscheinlich mit der Unwissenheit Ihres Energieberaters zu tun hat. Lassen sie diesem die Rechnung über das Abend essen zukommen. Denn die Anlage kommt über 35- 40°C nicht hinaus, weil Sie bei den gegenwärtigen Außentemperaturen diese Temperaturen gar nicht erreichen kann. Ich vermute, es handelt sich um eine Luftwärmepumpe, die eigentlich nur zu 50 °C fähig ist, wenn es entweder draußen mild ist oder ein entsprechend dimensionierter elektrischer Heizstab die fehlende HeizleistungHeizleistung
Die Heizleistung ist die von einem Wärmeerzeuger, Heizkörper oder einer Flächenheizung in einer bestimmten Zeit (z. B. einer Stunde) abgegebene nutzbare Heizwärme. Sie wird angegeben in Watt bzw. kW (kiloWatt). Die Heizleistung muss mindestens der Heizlast des Raumes, einer Gebäudezone bzw. des Gebäudes entsprechen. 
bei sibirischer Kälte, praktisch als Tauchsieder, dazu liefert. Möglicherweise fehlt dieser Heizstab, wird nicht zugeschaltet oder ist defekt.
_________________
...besser gut beraten
->zur persönlichen Beratung per eMail


  Persönliche Informationen von/Private Nachrichten an  now   Eine eMail senden an now   Zur Webseite von now
Ingmar
wenige Beiträge


  geschrieben: 11.02.2012, 11:33   
Hallo, mittlerweile musste ich doch das ausgesprochen schlecht funktionierende Krisen managment von Stiebel Eltron in Anspruch nehmen.
Der Fehler lag am zu niedrigen Stand der Trägerflüssigkeit meiner Erdwärmepumpe. Nachdem sie erhöht wurde lief sie wieder eine Nacht. Seit gestern Morgen geht sie dauernd aus, aber (zum Glück) mit Fehlercode. Nur der Reparaturservice von Stiebel Eltron ist schlecht. Kann man nicht empfehlen.